        興寧鴻昇幸福里2根主橫梁被切斷?怎么回事?

        mz168 2019-12-31 9:18:29      0 3783
        收藏

        興寧市民反映:

        鴻昇幸福里建好后1棟2棟底層2根主橫梁被開發商各切斷近2米長1米高的口,本來建造就是按圖紙來的,建完又說是建錯了,建錯了反而更安全,可能嗎?若是建錯了,那不是整條橫梁都該切掉1米高度?甚至底層所有橫梁都該切掉1米高度?對整座樓的安全影響那么大,為什么不先考慮安全而修改圖紙?改圖和切梁哪個容易? 請評測這對整座樓的安全影響有多大?如對整座樓的使用壽命可能減少幾年?會不會達到幾級危房標準?有沒有怎樣的補救辦法?不需大準確說個大概就行,謝謝.

        網絡效果圖

        興寧市住房和城鄉建設局12月30日答復:

        一、鴻昇幸福里小區建設情況

        鴻昇房地產開發有限公司開發的鴻昇幸福里小區1-7棟工程于2016年4月1日動工建設,于2019年3月15日通過竣工驗收。


        二、1、2棟架空層切斷承重梁調查情況

        經查,鴻昇幸福里小區1、2棟確實存在對架空層切斷承重梁的行為,經從設計、施工、監理單位現場管理人處調查了解,業主所投訴的鴻昇幸福里小區1、2棟存在架空層切斷承重梁的行為,具體情況是:2017年5月,施工企業在對1#、2#樓二層1-8/1-D~1-F軸和2-8/1-D~1-E軸5.5m標高處梁施工時, 因此處空間狹窄,安裝雙排架支撐時考慮到上部施工荷載安全,便在1#、2#樓二層1-8/1-D~1-F軸和2-8/1-D~1-E軸4.95m標高處增加兩道梁來解決因位置不夠搭設模板支撐體系而導致的承載力不足問題。后因增設的梁影響門框和通道高度,2018年4月, 施工企業向鴻昇房地產開發有限公司提出拆除這兩道梁的申請,并提交了《梁切割拆除施工方案》。鴻昇房地產開發有限公司為此通過工作聯系函的方式向設計單位書面函詢了拆除這兩道梁的問題,設計單位同意按《梁切割拆除施工方案》對這兩道梁進行拆除。施工單位再將《梁切割拆除施工方案》提交監理單位進行審批,施工單位在施工方案得到監理單位確認后,于2018年10月,嚴格按拆除方案組織對該兩道梁進行拆除。


        三、結構實體檢測結果

        為了證實1#、2#樓二層1-8/1-D~1-F軸和2-8/1-D~1-E軸5.5m標高處梁是否還存在, 我局要求開發商鴻昇房地產開發有限公司對相應處進行結構實體檢測,開發商鴻委托廣東穗鑫工程質量檢測中心有限公司對此兩處進行結構實體檢測,經鑒定公司檢測,1#、2#樓二層1-8/1-D~1-F軸和2-8/1-D~1-E軸處的梁鋼筋配置與設計要求相符。


        四、結論

        綜上所述,對1#、2#樓二層1-8/1-D~1-F軸和2-8/1-D~1-E軸拆除兩道縱向梁的行為,是在工程竣工驗收前實施的,屬于施工單位在施工過程中的整改行為,屬于工程施工質量管理范疇,手續程序符合要求。